新風系統的風量計算需綜合考慮 人員需求、建筑功能、污染控制 及 國家標準,以下是詳細計算步驟和示例: 一、計算依據與標準 二、具體計算步驟1. 按人員需求計算?1=?×?Q1?=n×q
場所 | 人均新風量(m3/h) | 依據 | | 住宅 | 30~50 | GB/T 18883-2022 | | 辦公室 | 30~50 | GB 50736-2012 | | 會議室 | 40~60 | GB 50736-2012 | | 教室 | 25~35 | GB/T 17226-2017 | | 醫院病房 | 40~60 | WS 394-2012 |
示例: 2. 按換氣次數計算?2=?×?Q2?=V×N ?V:房間體積(m3)= 面積 × 層高。 ?N:換氣次數(次/h),參考值:
場所 | 換氣次數(次/h) | 說明 | | 住宅 | 0.5~1 | 低密度人員 | | 辦公室 | 2~3 | 中等通風需求 | | 實驗室 | 6~12 | 高排風補償 | | 地下車庫 | 4~6 | CO濃度控制 |
示例: 3. 補償局部排風(特殊場景)若房間有 排風設備(如廚房排煙、實驗室通風柜),需額外補償排風量的 70%~90%: ?3=0.8×?排風Q3?=0.8×Q排風? 示例: 4. 最終新風量確定比較 ?1Q1?、?2Q2?、?3Q3?,取 最大值: ?最終=max?(?1,?2,?3)Q最終?=max(Q1?,Q2?,Q3?) 示例結果: 辦公室:max?(600,450)=600?m3/hmax(600,450)=600m3/h。 實驗室:max?(600,450,1600)=1600?m3/hmax(600,450,1600)=1600m3/h。
三、風管設計校核風管風速:
管徑計算: ?=4?3600??D=3600πv4Q??
四、特殊場景調整醫院手術室:
節能模式:
五、總結公式速查表:
計算類型 | 公式 | 適用場景 | | 人員需求 | [size=1.21em]?=?×?Q=n×q | 人員密集場所 | | 換氣次數 | [size=1.21em]?=?×?Q=V×N | 無明確人員密度 | | 排風補償 | [size=1.21em]?=0.8×?排Q=0.8×Q排? | 實驗室、廚房 |
如需精確計算,建議使用 專業軟件(如CADvent) 或咨詢暖通工程師。
|