TA的每日心情 | 開心 2024-11-15 13:31 |
|---|
簽到天數: 7 天 [LV.3]偶爾看看II
版主
- 積分
- 993

|
SF6(六氟化硫)氣體因其優異的絕緣和滅弧性能,被廣泛應用于電力系統中的氣體絕緣開關設備(GIS)、斷路器等高壓電氣設備中。然而,SF6是一種強效的溫室氣體,其全球變暖潛勢是二氧化碳的23,900倍。一旦發生泄漏,不僅會造成設備絕緣性能下降,引發運行故障,更會對環境造成嚴重破壞。
系統功能:
(1)SF6泄漏監測報警裝置:輪流顯示各氣體傳感器處的SF6氣體和氧氣含量狀況,
(2)氧氣濃度檢測:輪流顯示開關室內各氣體傳感器處的氧氣濃度值。
(3)溫度、濕度顯示:系統可以測量并顯示當前開關室內的溫度及濕度值。
(4)紅外探測功能:系統可以探測到想要進入開關室的工作人員,并在風機沒有工作時進行語音提示通風,直到人員離開或者啟動風機為止。
(5)強制通風:風機在停止狀態時,按下強制按鈕,系統可以強制通風15min。
(6)缺氧報警:當氧氣濃度低于18%時,輸出觸點報警信號,并進行現場語音報警。
(7)泄漏報警:當SF6氣體含量超過1000ppm時,輸出觸點報警信號,并進行現場語音報警。
(8)風機控制時間:當SF6氣體含量超過1000ppm或氧氣濃度低于18%時,控制風機啟動通風,且時間不少于15min。
(9)語音提示:系統可以語音提示通風,并在通風結束后播報當前開關室內的氧氣濃度和SF6氣體的含量狀況,以提醒工作人員是否可以安全進入開關室。
技術參數:
(1)額定工作電源:AC:220V/380V;DC:220V;
(2)額定功耗:主機≤25VA,傳感器≤6VA;
(3)控制風機容量:AC220V/15A,報警觸點容量:AC220V/5A;
(4)SF6濃度檢測范圍:0~1500μL/L;
(5)SF6濃度檢測精度:≤3%(F.S);
(6)SF6濃度檢測最小示值:1μL/L
(7)泄漏報警閥值:低報100μL/L(可調)、高報1000μL/L(可調);
(8)氧氣濃度檢測范圍:0~25%;
(9)氧氣濃度檢測最小示值:0.1%;
(10)缺氧報警閥值:18%;
(11)取樣點數:最多可檢測32個點;
(12)實時數據、報警數據在顯示器和監控計算機上均可保存,以便查詢;
(13)風機啟動濃度點:氧氣≤18%,SF6≥1000ppm;
(14)溫度顯示范圍:-55℃~+125℃;濕度顯示范圍:10%~95%RH;
(15)SF6傳感器使用壽命:長期;
(16)氧氣傳感器使用壽命:10年
(17)通訊接口:RS-485及網絡接口,監控主機保證能與變電站監控系統后臺通信;
(18)防護等級IP54;
(19)主機安裝方式:壁掛式(戶外含防雨罩等防護措施)。
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊
×
|