量程設置:根據應用場景和液位范圍,設置液位計的上限和下限。常見的量程設置如0-10m、-100mm至+100mm等,具體需參考設備說明書。例如,若測量水池液位且水池高度為2米,則量程應設置為0-2米。
報警點設置:設定液位的低報警和高報警點。當液位達到這些點時,液位計可能產生警告信號或輸出報警信號到控制系統,以提醒操作人員及時處理異常情況。
校準:部分液位計允許用戶進行零點和量程校準,以確保讀數的準確性。校準步驟通常包括:
- 零點校準:在液位計未投入液體或液位為零時,調整零點電位器使電流輸出到指定值(如4mA)。
- 量程校準:將液位計投入液體至滿位,調節滿程電阻器使電流輸出為標準值(如20mA)。
- 反復調試:重復上述操作數次,直到信號顯示正常為止。
單位設置:根據需求設置液位讀數的單位,如米(m)、厘米(cm)、英寸(in)等。
延遲時間和頻率設置:
- 延遲時間:從液位變化到讀數顯示所需的時間。
- 采樣頻率:控制讀數更新速度,即液位計每隔多長時間采集一次液位數據。
數據輸出格式設置:部分液位計支持多種輸出方式,如模擬4-20mA信號、數字信號(如Modbus、Profibus等)或以特定格式的ASCII代碼輸出。用戶可根據實際需求選擇合適的輸出格式。