參數 | 標準要求/常見值 | 說明 |
| 類型 | 標準型、補風型、VAV(變風量)、防爆型、高氯酸型 | 根據實驗需求選擇 |
| 材質 | 外殼:PP/不銹鋼/鋼化玻璃;內襯:耐酸堿陶瓷/PP | 腐蝕性實驗推薦PP或不銹鋼 |
| 尺寸(W×D×H) | 常見寬度:900mm/1200mm/1500mm/1800mm | 深度通常800~900mm,高度2200~2400mm |
| 開口高度 | 標準使用高度:500mm(可調) | 視窗(Sash)可上下滑動 |
參數 | 標準要求 | 測試方法 |
| 面風速(Face Velocity) | 0.3~0.5 m/s(常規化學實驗) 0.5~0.6 m/s(高毒性物質) | ASHRAE 110 多點測量法 |
| 排風量(Airflow) | 計算公式: Q = A × V × 3600 (A:開口面積㎡,V:面風速m/s) | 例:1200mm寬×500mm高開口,0.5m/s風速 → Q≈1080m3/h |
| 風速均勻性 | 各測點差異≤±20% | 網格法測量(6~9點) |
| 氣流抑制效率 | ≥99%(煙霧測試無外溢) | 煙霧可視化測試 |
參數 | 說明 |
| 視窗類型 | 垂直滑動/水平移門/防爆視窗 |
| 控制方式 | 手動/自動(VAV智能調節) |
| 照明 | LED燈(防爆可選),照度≥300lux |
| 插座與氣閥 | 可選配防爆插座、氣體閥門(氮氣/壓縮空氣) |
| 報警功能 | 低風速報警、過濾器堵塞報警(補風型) |
參數 | 要求 |
| 電源 | 220V/50Hz 或 380V(大功率風機) |
| 功耗 | 風機功率:0.5~3kW(視風量而定) |
| 保護等級 | IP54(防塵防水) |
| 噪音 | ≤65dB(A) |
參數 | 要求 |
| 排風管道材質 | PP/PVC/不銹鋼(耐腐蝕) |
| 管道直徑 | ≥250mm(根據風量計算) |
| 風機類型 | 離心風機(耐腐蝕/防爆可選) |
| 排風高度 | 屋頂排放(高出周邊3m以上) |
參數 | 要求 |
| 工作溫度 | 5~40℃ |
| 濕度范圍 | ≤80% RH(非冷凝) |
| 耐腐蝕性 | 可抵抗酸堿、有機溶劑(根據內襯材質) |
| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://m.2021ok666.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |